Nabend,
Ich habe mehrere HM-LC-Sw1PBU-FM verbaut. Bei mittlerweile dreien zeigt sich jetzt ein ärgerliches Problem.
Sobald ich den Aktor betätige (über CCU oder manuell) geht das Licht minimal kurz an und dann sofort wieder aus. Bei manueller Betätigung "klackt" es nur kurz.
Liege ich nach meiner eigenen Recherche richtig, dass es sich um ein C26 Problem handelt. Kann das in dieser "Maße" auftreten, oder hat das eher einen anderen Hintergrund?
Irgendwo hatte ich einmal etwas von Problemen mit dem Neutralleiter gelesen.
Vielen Dank für die etwaige Hilfe.
Viele Grüße aus Düren
HM-LC-Sw1PBU-FM - Schaltet sofort wieder aus
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 14297
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 601 Mal
- Danksagung erhalten: 1529 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM - Schaltet sofort wieder aus
Eindeutig, ja. Das beschriebene Verhalten passt eindeutig zur bekannte Symptomatik. Wenn das Netzteil die Spannung unter Last (des Relais) nicht mehr sauber halten kann, kommt es zu den kurzen Einschaltzeiten.
Wenn alle Aktoren gleichalt sind, ist der gehäufte Ausfall sehr wahrscheinlich.
Irgendwo liegt vermutlich aber hier falsch.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM - Schaltet sofort wieder aus
Danke für die rasche Antwort.
Gibt es im Forum jemanden, der die repariert?
Viele Grüße
Gibt es im Forum jemanden, der die repariert?
Viele Grüße
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM - Schaltet sofort wieder aus
Hallo,
noch eine kurze Frage.
Welches Fabrikat wäre die HM-IP Alternative zum HM-LC-Sw1PBU-FM? Der HmIP-BRC2?
Danke und viele Grüße
noch eine kurze Frage.
Welches Fabrikat wäre die HM-IP Alternative zum HM-LC-Sw1PBU-FM? Der HmIP-BRC2?
Danke und viele Grüße
- Baxxy
- Beiträge: 11083
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM - Schaltet sofort wieder aus
Nein, der BRC2 ist nur ne "Fernbedienung".
HmIP-BSM
HmIP-BSL
Oder 2fach Aktor
HmIP-BS2
HmIP-BSM
HmIP-BSL
Oder 2fach Aktor
HmIP-BS2
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Baxxy
- Beiträge: 11083
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM - Schaltet sofort wieder aus
Du kannst auch in den Kleinanzeigen eine Anfrage für die Reparatur stellen.
Es gibt ja einige Bastler hier die sowas mit links machen.
Es gibt ja einige Bastler hier die sowas mit links machen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen