Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
Moderator: Co-Administratoren
Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
Hallo,
ich habe das obige Wandthermostat und das Ventil der FBH ist dauerhaft offen und heizt voll durch. Es lässt sich keine Veränderung einstellen.
Eingestellt war die Sol-Temperatur auf 23 Grad und bis zum Ausbau hatte ich 26,3 Grad. Nun habe ich wieder auf den alten Eberle Piezoschalter umgestellt und es funktioniert wieder wie gehabt und die Ventile sind geschlossen.
Ist euch bekannt woran das liegen kann ?
ich habe das obige Wandthermostat und das Ventil der FBH ist dauerhaft offen und heizt voll durch. Es lässt sich keine Veränderung einstellen.
Eingestellt war die Sol-Temperatur auf 23 Grad und bis zum Ausbau hatte ich 26,3 Grad. Nun habe ich wieder auf den alten Eberle Piezoschalter umgestellt und es funktioniert wieder wie gehabt und die Ventile sind geschlossen.
Ist euch bekannt woran das liegen kann ?
Zuletzt geändert von Roland M. am 30.03.2024, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht
Grund: Doppelpost gelöscht
-
- Beiträge: 12957
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1639 Mal
- Danksagung erhalten: 224 Mal
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
na daran das man einen fehler gemacht hat... welchen kann die glaskugel, bei der masse an informationen .. bilder, schaltplan, programmierung usw..., nicht erkennen - sorry.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 14297
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 601 Mal
- Danksagung erhalten: 1529 Mal
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
Ein Beispiel wäre, Du hast ein NO-Antrieb (steht meistens drauf) aber das Thermostat ist auf NC eingestellt (sieht man in der Konfiguration in der WebUI) oder vice versa. Verdrahtungsfehler kommen auch in Betracht oder einfach ein Bedienfehler (virtueller Kanal bei Tests eingeschaltet). Mehr "Hilfe" ist auf Basis der gelieferten Informationen nicht möglich.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
Danke zusammen.
Ich habe heute folgendes getestet. Das Thermostat habe ich an eine Leitung mit Schukostecker gehängt und in eine Steckdose gesteckt. Da ging das Relais ohne Probleme an/aus, entsprechend war der Strom an oder aus.
Dann wieder den Eberle Regler abgemacht. Der hat N für Neutralleiter, 1 für Stromführende Leitung und 2 für die Leitung die zum Ventil geht.
Das ganze dann entsprechend an das Thermostat angeschlossen: L = stromführend, N = neutral und 1 = Leitung für Ventil.
Da geht das Relais dann nicht mehr.....
Ich habe heute folgendes getestet. Das Thermostat habe ich an eine Leitung mit Schukostecker gehängt und in eine Steckdose gesteckt. Da ging das Relais ohne Probleme an/aus, entsprechend war der Strom an oder aus.
Dann wieder den Eberle Regler abgemacht. Der hat N für Neutralleiter, 1 für Stromführende Leitung und 2 für die Leitung die zum Ventil geht.
Das ganze dann entsprechend an das Thermostat angeschlossen: L = stromführend, N = neutral und 1 = Leitung für Ventil.
Da geht das Relais dann nicht mehr.....
-
- Beiträge: 3748
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 122 Mal
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
Hallo
Du hast den HMIP Aktor nur mit L und N angeschlossen und über eine Schuko Stecker versorgt. Dann hat das Relais geklickt? Verstehe ich das richtig?
Oder hast Du die geschaltete Spannung gemessen?
Dann würde ich am Anschluss für den Wandthermostat auch nur L und N anschliessen und die 1 für die Rückleitung zum Ventil weg lassen. Und den Test wie oben noch mal machen.
-
- Beiträge: 3714
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 874 Mal
- Danksagung erhalten: 564 Mal
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
Gemessen oder geraten?
Woher weißt Du dass N auch N ist und 1 die Stromführende Leitung?
...deen das spricht dagegen, dass der BWTH richtig angeschlossen ist!
-
- Beiträge: 12957
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1639 Mal
- Danksagung erhalten: 224 Mal
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
was sagt die genannte glaskugel: malen nach zahlen ......
die angefragten daten fehlen ja auch....
die angefragten daten fehlen ja auch....
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
Ich habe die Homematic IP mit App, keine Web Interface. Welche angefragten Daten fehlen denn ?
Fakt ist das die drei genannten Leitungen auch passen, mehr habe ich da nicht und falsch verkabeln ist da nicht. Webinterface und Programmierung kann ich bei der IP mit Access Point nicht machen.
@NickHM: Ich habe auch getestet ob nach Schaltung des Relais auch Spannung anliegt.
N = Neutral
L = stromführend
das dritte Kabel geht zum Ventil
An der Eberle läuft das seit 2012 richtig und wenn ich es 1 zu 1 an der Homematic Verkabel und die Temperatur über IST einstelle, dann klickt das Relais nicht mehr (Strom ist natürlich an)
Mit der Verkabelung an einer normalen Steckdose zum testen wollte ich nur sehen ob es Probleme an dem Thermostat gibt, aber da gibt es keins.
Wenn es aber 1 zu 1 mit der Eberle getauscht wird geht es nicht. Mir war als erstes wichtig zu testen ob das Relais anspringt, dass tut es da aber nicht mehr wenn ich die Soll Temperatur erhöhe. Strom liegt an... Einstellungen kann ich nur ein paar in der App machen, sonst keine. Am Thermostat habe ich extra auf manuell gestellt, dann muss es ja bei überschreiten der Ist Temperatur klicken und Strom zum Ventil "freigeben"
Fakt ist das die drei genannten Leitungen auch passen, mehr habe ich da nicht und falsch verkabeln ist da nicht. Webinterface und Programmierung kann ich bei der IP mit Access Point nicht machen.
@NickHM: Ich habe auch getestet ob nach Schaltung des Relais auch Spannung anliegt.
N = Neutral
L = stromführend
das dritte Kabel geht zum Ventil
An der Eberle läuft das seit 2012 richtig und wenn ich es 1 zu 1 an der Homematic Verkabel und die Temperatur über IST einstelle, dann klickt das Relais nicht mehr (Strom ist natürlich an)
Mit der Verkabelung an einer normalen Steckdose zum testen wollte ich nur sehen ob es Probleme an dem Thermostat gibt, aber da gibt es keins.
Wenn es aber 1 zu 1 mit der Eberle getauscht wird geht es nicht. Mir war als erstes wichtig zu testen ob das Relais anspringt, dass tut es da aber nicht mehr wenn ich die Soll Temperatur erhöhe. Strom liegt an... Einstellungen kann ich nur ein paar in der App machen, sonst keine. Am Thermostat habe ich extra auf manuell gestellt, dann muss es ja bei überschreiten der Ist Temperatur klicken und Strom zum Ventil "freigeben"
-
- Beiträge: 12957
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1639 Mal
- Danksagung erhalten: 224 Mal
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
genau.... strom liegt an ......
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.