FUD61NPN mit Universaltaster Fehlersuche ...

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

widder17
Beiträge: 63
Registriert: 25.11.2013, 22:30

Re: FUD61NPN mit Universaltaster Fehlersuche ...

Beitrag von widder17 » 23.07.2019, 22:25

Seit heute Abend funktioniert es auch bei mir. :D
Habe den Aktor mehrfach aus CUxD gelöscht und neu angelernt, Raspberrymatic neu gestartet, ... alles leider ohne Erfolg.

Des Rätsels Lösung war ein anderer FUD61NPN Aktor, bei dem die Repeaterfunktion aktiviert war. Nach Deaktivierung funktioniert nun alles wie es sein soll. Wahrscheinlich wurde der Befehl wegen aktivierter Repeaterfunktion 2x kurz hintereinander gesendet, so dass die Schlummerfunktion aktiviert wurde.

Trotzdem Danke für die Rückmeldung.

mpcc
Beiträge: 528
Registriert: 09.03.2007, 16:38
Wohnort: Eichwalde bei Berlin
Danksagung erhalten: 3 Mal
Kontaktdaten:

Re: FUD61NPN mit Universaltaster Fehlersuche ...

Beitrag von mpcc » 23.07.2019, 22:50

Das riecht doch stark nach Firmware Bug ...

Ich lasse das mal Eltako prüfen ...

Vielen Dank für die Versuche und die Eingrenzung.
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de, eQ-3 Fachpartner, Joonior Systemintegrator, PEHA EnOcean, Eltako-Partner, Viessmann Vitocontrol200 Partner, HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek-Tracker , IP-Symcon, Symbox, IPS-Studio, Wibutler ....

Antworten