Hallo,
ich habe seit längerer Zeit Probleme mit den Schatlaktoren wie FS20 AS4 - Funk Aufputzschalter 4-Kanal und auch Funkschaltsteckdosen.
Im Garten habe icht mehrere LED Wegleuchten mit jeweils ca. 3 Watt an einer AS4 angeschlossen.
Die LED Leuchten sind trotz ausgeschaltetem AS4 Kanal immer noch leicht am leuchten. Die Leuchten gehen somit schnell kaputt, weil sie ständig leuchten.
Auch eine LED Lichterkette an einer normalen Funksteckdose leuchtet auch trotz ausgeschalteter Schaltdose.
Habe heute mals gemessen. Am Ausgang der AS4 oder auch der Funkschaltsteckdose liegen ca. 30 Volt an, obwohl diese ausgeschaltet sind.
Somit habe ich auch ständig einen Stromverbrauch.
Wer kennt dieses Problme bzw. hat eine Lösung?
Viele Grüße
Richard
Probleme mit FS20 AS4 und weitere Schalter
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12957
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1639 Mal
- Danksagung erhalten: 224 Mal
Re: Probleme mit FS20 AS4 und weitere Schalter
wie , wogegen gemessen..
ansonsten ist dieses problem an verschiedenen stellen beschrieben ... vertausche mal probeweise die phasenlage.
ansonsten ist dieses problem an verschiedenen stellen beschrieben ... vertausche mal probeweise die phasenlage.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
Re: Probleme mit FS20 AS4 und weitere Schalter
dondaik hat geschrieben:wie , wogegen gemessen..
ansonsten ist dieses problem an verschiedenen stellen beschrieben ... vertausche mal probeweise die phasenlage.
Hi,
über den Anschluss der Lampe. Also Relaisasugang AS4 zur Masse.
Dort liegen 30 Volt an, auch wenn das Relais aus ist. Es hängen 6 LED Sockellampen mit jeweils 3 Watt dran.
Wenn ich das Relais anziehen lasse, sind am Wechselausgaang auch 30 Volt anliegend.
Also mit und ohne Last Spannung vorhanden. Die 6 LED Leuchten leuchten auch schwach.
Phase hatte ich schon getauscht, gleiches Problem.
Das Problem hier im Forum hatte ich bisher nur mit Dimmer gelesen / finden können.
Wundert mich auch, dass an einem Relais Spannung am Ausgang liegt. Und das auch bei den Funksteckdosen.
Viele Grüße
Richard
-
- Beiträge: 12957
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1639 Mal
- Danksagung erhalten: 224 Mal
Re: Probleme mit FS20 AS4 und weitere Schalter
naja, es wird halt "einbeinig" geschaltet ( siehe auch das glimmen der led oder glimmlampe in einer waschmaschine ) . wenn es möglich ist schalte bitte mal ein relais dazwischen dh. mit dem as4 das relais schalten und mit diesem BEIDE leitungen zu den leds schalten.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.