Hallo Gemeinde,
ich nutze derzeit das alte Wired System und bin super zufrieden.
Beim Bekannten bin ich gerade dabei Wired IP umzusetzen.
Bitte steinigt mich nicht für meine Frage aber finde den Fehler nicht.
Ganz einfache Konstellation:
3x Wired Taster --> angeschlossen an HmIPW-DRI16
2x Schaltaktor 8-fach HmIPW-DRS8 --> an jeweils einem Ausgang hängt eine Lampe
Alle Taster sind mehrfach direktverknüpft.
Wir betrachten jetzt mal nur einen, die anderen zwei sind identisch was die Verknüpfungen angeht.
Taster 1 --> Direktverknüpfung mit Aktor 1
Taster 1 --> Direktverknüpfung mit Aktor 2
Wenn ich Taster 1 drücke geht der Kanal am Aktor 1 an und Aktor 2 reagiert nicht.
Ab dem zweiten Tastendruck reagieren immer beide. Bedeutet eine Lampe ist AN und eine AUS. Die Aktoren laufen einfach nicht Synchron.
Am Aktor händisch den fehlenden Kanal dazugeschaltet, ab dem nächsten Tastendruck wieder das gleiche.
Ich bekomme es derzeit nicht hin, dass beide Kanäle an oder aus sind.
Alles möglich ausprobiert. Aktoren und DRAP Stromlos gemacht damit beide von quasi 0 starten. Die Kanäle händisch umgestellt am Aktor. Doppelverknüpfungen gelöscht, dann reagieren die Aktor auf jeden Impuls.
Was übersehe ich?
LG
Josef
Zwei Aktoren - Schalten versetzt
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 15.09.2017, 22:29
- System: CCU und Access Point
- Baxxy
- Beiträge: 11027
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2284 Mal
Re: Zwei Aktoren - Schalten versetzt
Das ganze ist etwas unglücklich beschrieben, außerdem fehlen Screenshots der DV's.
Da du sie am DRI16 dran hast vermutlich stinknormale Taster.
Was sind Wired Taster?
Da du sie am DRI16 dran hast vermutlich stinknormale Taster.
Du meinst sicher die Eingänge des DRI16 sind mit mehreren Kanälen der DRS8 direktverknüpft.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 15.09.2017, 22:29
- System: CCU und Access Point
Re: Zwei Aktoren - Schalten versetzt
Hi,
Sorry für die Ungenauigkeit.
Mit "Wired Taster" sind normale Taster gemeint. Der Begriff "Wired" ist fehl am Platz.
Auch mit deinem zweiten Einwand hast du vollkommen Recht.
Gemeint habe ich wie du schon geschrieben hast die Eingänge des DRI16, die sind mit mehreren Kanälen der DRS8 direktverknüpft.
Screenshots kann ich erst nächste Woche liefern, da ich derzeit kein Zugriff auf das System habe. Es werden gerade in dem Raum wo die Hardware steht Fliesen gelegt
Die Screenshots sind aber aus meiner Sicht eher uninteressant. Es handelt sich um eine ganz normale Direktverknüpfung, alle anderen Einstellungen habe ich bis dato nicht angerührt (nur zum Experimentieren).
Nichts desto trotz liefere ich natürlich nach!
LG
Josef
Sorry für die Ungenauigkeit.
Mit "Wired Taster" sind normale Taster gemeint. Der Begriff "Wired" ist fehl am Platz.
Auch mit deinem zweiten Einwand hast du vollkommen Recht.
Gemeint habe ich wie du schon geschrieben hast die Eingänge des DRI16, die sind mit mehreren Kanälen der DRS8 direktverknüpft.
Screenshots kann ich erst nächste Woche liefern, da ich derzeit kein Zugriff auf das System habe. Es werden gerade in dem Raum wo die Hardware steht Fliesen gelegt
Die Screenshots sind aber aus meiner Sicht eher uninteressant. Es handelt sich um eine ganz normale Direktverknüpfung, alle anderen Einstellungen habe ich bis dato nicht angerührt (nur zum Experimentieren).
Nichts desto trotz liefere ich natürlich nach!
LG
Josef
Re: Zwei Aktoren - Schalten versetzt
Hallo Josef,
so wie ich es jetzt verstanden habe hast du Taster, die am DRI16 hängen, um damit Interaktionen auszulösen?
Die Direktverknüpfungen schauen dann so aus:
Mein Problem war: Wenn ich mit dem Handy oder von einem anderen ein Licht (bspw. DRS8[2]) geschalten habe, und dann über Taster und Kanal DRI16[1], dann war DRS8[1] ein und DRS8[2] aus. Leider hab ich in der CCU dazu keine Logik gefunden, die erkennt, ob eine Leuchte schon an ist oder nicht. Zudem sind die Lichter auch nie gleichzeitig angegangen, sondern immer Sekundenbruchteile versetzt.
Ich bin dann dazu übergegangen und habe im ersten Schritt mit Systemvariablen und einem Programm gearbeitet, später mit Node-RED.
In beiden Fällen ist der große Nachteil, dass bei einem Problem der CCU oder in der Verbindung mit Node-RED der Lichtschalter nicht mehr ansprechbar ist - einer Direktverknüpfung ist das egal.
Leider kenne ich keinen anderen Workaround - hoffentlich gibt es mittlerweile bessere Lösungen, wäre aus aktuellem Anlass selbst dran interessiert.
VG Stefan
so wie ich es jetzt verstanden habe hast du Taster, die am DRI16 hängen, um damit Interaktionen auszulösen?
Die Direktverknüpfungen schauen dann so aus:
- DRI16[1] -> DRS8[1]
- DRI16[1] -> DRS8[2]
- DRI16[2] -> DRS8[1]
- DRI16[2] -> DRS8[2]
- ...
Mein Problem war: Wenn ich mit dem Handy oder von einem anderen ein Licht (bspw. DRS8[2]) geschalten habe, und dann über Taster und Kanal DRI16[1], dann war DRS8[1] ein und DRS8[2] aus. Leider hab ich in der CCU dazu keine Logik gefunden, die erkennt, ob eine Leuchte schon an ist oder nicht. Zudem sind die Lichter auch nie gleichzeitig angegangen, sondern immer Sekundenbruchteile versetzt.
Ich bin dann dazu übergegangen und habe im ersten Schritt mit Systemvariablen und einem Programm gearbeitet, später mit Node-RED.
In beiden Fällen ist der große Nachteil, dass bei einem Problem der CCU oder in der Verbindung mit Node-RED der Lichtschalter nicht mehr ansprechbar ist - einer Direktverknüpfung ist das egal.
Leider kenne ich keinen anderen Workaround - hoffentlich gibt es mittlerweile bessere Lösungen, wäre aus aktuellem Anlass selbst dran interessiert.
VG Stefan
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 03.07.2019, 17:05
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Zwei Aktoren - Schalten versetzt
Hi.
Habe das mal schnell getestet. (falls ich es richtig verstanden habe).
1 Taster Schaltet 3 Lampen bei mir im Beispiel. 2 Lampen hängen am gleichen Schaltaktor aber an verschiednen Ausgängen. Eine Lampe an einem anderen Aktor.
Mit betätigen des Tasters gehen alle Lampen an und auch aus.
E1.26 ist dann ein HmIPW-DRI32 an Schalteingang 26
S1.4, S1.5 und S5.6 sind Schaltaktoren DRS8 1 und 5 an den jeweiligen Schaltausgängen
Die Einstellungen für jede Direktverknüfung ist standartmäßig ohne Änderung
So funktioniert es bei mir super. Alle 3 Lampen gehen in Bruchteilen von Sekunden gleichzeitig an. Genau synchron natürlich nicht, dazu müssten alle Lampen am gleichen Aktor und Schaltausgang sein.
Für die Handybedienung würde ich einen virtuellen Taster erstellen der alle 3 Lampe ein und aus schalten kann, und dann darüber schalten.
Habe das mal schnell getestet. (falls ich es richtig verstanden habe).
1 Taster Schaltet 3 Lampen bei mir im Beispiel. 2 Lampen hängen am gleichen Schaltaktor aber an verschiednen Ausgängen. Eine Lampe an einem anderen Aktor.
Mit betätigen des Tasters gehen alle Lampen an und auch aus.
E1.26 ist dann ein HmIPW-DRI32 an Schalteingang 26
S1.4, S1.5 und S5.6 sind Schaltaktoren DRS8 1 und 5 an den jeweiligen Schaltausgängen
Die Einstellungen für jede Direktverknüfung ist standartmäßig ohne Änderung
So funktioniert es bei mir super. Alle 3 Lampen gehen in Bruchteilen von Sekunden gleichzeitig an. Genau synchron natürlich nicht, dazu müssten alle Lampen am gleichen Aktor und Schaltausgang sein.
Für die Handybedienung würde ich einen virtuellen Taster erstellen der alle 3 Lampe ein und aus schalten kann, und dann darüber schalten.
CCU3 - 1x DRAP - 2x DRI32 - 2x DRD3 - 3xDRBL4 - 5x DRS8 - 10x eTRV 2 - 5x HmIP-SMI - 1x HmIPW-SMI55 - 1x HmIPW-WRC6 - div. HmIP Wandthermostate - 1x HmIP-SWO-PR - div. Aqara Fensterkontakte, Thermometer, Wassersensoren über nodeRed eingebunden - ca. 180 Kabel im ganzen Haus und ein Schaltschrank der aussieht wie in einem Rechenzentrum ...