CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Wernig un
Moderator: Co-Administratoren
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hi,
so, meine ComfoAir ist eingebunden und die Bedienung über die Homematic funktioniert
Danke noch mal für dein Skript!
Ich schaue mal, ob ich die Tage noch eine kleine Anleitung zusammen schreibe, die meine Konfiguration (keine Konnektorplatine, dafür 3-Stufenschalter) und die Einbindung beschreibt.
Gruß
so, meine ComfoAir ist eingebunden und die Bedienung über die Homematic funktioniert
Danke noch mal für dein Skript!
Ich schaue mal, ob ich die Tage noch eine kleine Anleitung zusammen schreibe, die meine Konfiguration (keine Konnektorplatine, dafür 3-Stufenschalter) und die Einbindung beschreibt.
Gruß
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hallo,
wir haben in unserem Neubau ebenfalls eine ComfoAir 350 Q.
Diese hat wie im letzten Beitrag beschrieben auch nur einen RJ45 Anschluss.
An diesen lässt sich aber scheinbar ein Lan Modul der Firma Zehnder anschließen mit der man die Anlage per App regeln kann.
Wie auch immer, ich möchte gerne die Anlage in meine Homematic mit einbinden und würde mich freuen wenn die Lösung mit der RJ45 Buchse beschrieben wird.
Besten Dank vorab.
wir haben in unserem Neubau ebenfalls eine ComfoAir 350 Q.
Diese hat wie im letzten Beitrag beschrieben auch nur einen RJ45 Anschluss.
An diesen lässt sich aber scheinbar ein Lan Modul der Firma Zehnder anschließen mit der man die Anlage per App regeln kann.
Wie auch immer, ich möchte gerne die Anlage in meine Homematic mit einbinden und würde mich freuen wenn die Lösung mit der RJ45 Buchse beschrieben wird.
Besten Dank vorab.
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hallo,
die Steckerbeschreibung des RJ45 für die "ComfoAir 350", findest du in der Protokollbeschreibung. Du hast allerdings eine neuere "Q". Da weiß ich nicht was für eine Schnittstelle die hat und was für ein Protokoll unterstützt wird.
Gruß
die Steckerbeschreibung des RJ45 für die "ComfoAir 350", findest du in der Protokollbeschreibung. Du hast allerdings eine neuere "Q". Da weiß ich nicht was für eine Schnittstelle die hat und was für ein Protokoll unterstützt wird.
Gruß
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hallo zusammen,
hier ein paar Infos meiner Seite und meine Erfahrung der letzten Wochen.
Ich habe ein Lan-Kabel abgeschnitten und daran eine SubD9 Buchse gelötet.
Die Beschaltung ist dabei:
RJ45 Stecker Pin2 -> SubD Buchse Pin3
RJ45 Stecker Pin3 -> SubD Buchse Pin2
RJ45 Stecker Pin8 -> SubD Buchse Pin5
Achtung, beim Löten Stecker und Buchse nicht verwechseln bzgl. der Pinbelegung
Ich hatte zuvor an der ComfoAir bereits den 3-Stufenschalter durch Relais ersetzt. Das Display an der ComfoAir hatte ich zunächst dran, es dann aber abgeklemmt, da ich gewisse Schwierigkeiten hatte und das als Fehler ausschließen wollte. Das Relais (den 3-Stufenschalter) habe ich auf Stufe 1 gestellt.
Ansich läuft das Ganze gut, ich kann die Drehzahl und alle genannten Dinge über die Homematic einstellen, allerdings treten diese Fehler auf
Inzwischen läuft es seit Tagen trotz dieser Fehler ganz gut, auch wenn einige Befehle verloren gehen.
Ich hatte zunächst die Befehle gesetzt, wie sie durch Programme eben aufgerufen wurden, also ohne Zeitabstand dazwischen. Dann habe ich dafür gesorgt, dass zwischen jedem Befehl mindestens 1 Minute lag. Das hat allerdings auch nicht geholfen. Inzwischen bin ich dazu übergegangen alle abzuarbeitenden Befehle in eine Liste zu schreiben und alle 2 Minuten (die Fehler oben zeigen einen "Timeout" von 63s) einen Befehl abzuarbeiten. Seit dem - zumindest ist es bislang so - hat sich das System nicht mehr komplett aufgehängt. Zuvor war es so, dass es regelmäßig dazu kam, dass kein Befehl mehr ausgeführt wurde. Die CCU lief weiterhin, aber ich musste den RS232-Lan-Adapter ausstecken und wieder einstecken.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann? Und wie man den beheben kann?
Gruß
hier ein paar Infos meiner Seite und meine Erfahrung der letzten Wochen.
Ich habe ein Lan-Kabel abgeschnitten und daran eine SubD9 Buchse gelötet.
Die Beschaltung ist dabei:
RJ45 Stecker Pin2 -> SubD Buchse Pin3
RJ45 Stecker Pin3 -> SubD Buchse Pin2
RJ45 Stecker Pin8 -> SubD Buchse Pin5
Achtung, beim Löten Stecker und Buchse nicht verwechseln bzgl. der Pinbelegung
Ich hatte zuvor an der ComfoAir bereits den 3-Stufenschalter durch Relais ersetzt. Das Display an der ComfoAir hatte ich zunächst dran, es dann aber abgeklemmt, da ich gewisse Schwierigkeiten hatte und das als Fehler ausschließen wollte. Das Relais (den 3-Stufenschalter) habe ich auf Stufe 1 gestellt.
Ansich läuft das Ganze gut, ich kann die Drehzahl und alle genannten Dinge über die Homematic einstellen, allerdings treten diese Fehler auf
Code: Alles auswählen
May 19 01:35:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[30473]: CUX2801001:1 timeout(3600s) /usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235
May 19 21:03:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1894]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 19 21:05:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1897]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 19 21:19:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1942]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 19 21:21:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1945]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 19 21:25:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1954]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 19 22:00:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[1885]: CUX2801001:1 timeout(3600s) /usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235
May 19 22:16:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[1927]: CUX2801001:1 timeout(3600s) /usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235
May 19 23:49:04 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[2407]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 64s
May 19 23:51:04 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[2416]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 64s
May 19 23:55:04 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[2419]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 64s
May 20 00:33:04 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[2535]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 00:35:04 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[2538]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 00:46:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[2398]: CUX2801001:1 timeout(3600s) /usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235
May 20 00:49:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[2583]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 00:51:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[2586]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 00:55:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[2601]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 01:30:01 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[2532]: CUX2801001:1 timeout(3600s) /usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235
May 20 01:46:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[2580]: CUX2801001:1 timeout(3600s) /usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235
May 20 10:56:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[4331]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 10:58:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[4340]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 11:18:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[4400]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 11:20:03 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[4403]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(1) 63s
May 20 11:49:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[4316]: CUX2801001:1 timeout(3600s) /usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235
May 20 12:15:00 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[4391]: CUX2801001:1 timeout(3600s) /usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235
Ich hatte zunächst die Befehle gesetzt, wie sie durch Programme eben aufgerufen wurden, also ohne Zeitabstand dazwischen. Dann habe ich dafür gesorgt, dass zwischen jedem Befehl mindestens 1 Minute lag. Das hat allerdings auch nicht geholfen. Inzwischen bin ich dazu übergegangen alle abzuarbeitenden Befehle in eine Liste zu schreiben und alle 2 Minuten (die Fehler oben zeigen einen "Timeout" von 63s) einen Befehl abzuarbeiten. Seit dem - zumindest ist es bislang so - hat sich das System nicht mehr komplett aufgehängt. Zuvor war es so, dass es regelmäßig dazu kam, dass kein Befehl mehr ausgeführt wurde. Die CCU lief weiterhin, aber ich musste den RS232-Lan-Adapter ausstecken und wieder einstecken.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann? Und wie man den beheben kann?
Gruß
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hallo,
ist mir mit den Fehlern noch gar nicht aufgefallen. Traten bei mir auch sporalisch auf. Läuft jetzt aber seit drei Tagen ohne Fehler. War wohl die automatische Flusskontrolle. Hat bei einer terminierenden NULL den Speicher geleert und das Programm hat vergebens auf eine Antwort von der ComfoAir gewartet. Es sollte jetzt auch angezeigt werden wenn die TCP/IP Verbindung nicht aufgebaut werden konnte.
Gruß
ist mir mit den Fehlern noch gar nicht aufgefallen. Traten bei mir auch sporalisch auf. Läuft jetzt aber seit drei Tagen ohne Fehler. War wohl die automatische Flusskontrolle. Hat bei einer terminierenden NULL den Speicher geleert und das Programm hat vergebens auf eine Antwort von der ComfoAir gewartet. Es sollte jetzt auch angezeigt werden wenn die TCP/IP Verbindung nicht aufgebaut werden konnte.
Gruß
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hallo zusammen,
bei mir scheint die V1.2 irgendwie nicht zu funktionieren.
Ich habe das Update 2x gemacht, danach jeweils wieder ein Backup eingespielt, da ich keine Reaktion der KWL bekomme und auch keine Änderungen der Systemvariablen. Auch der "CM Status" ändert sich nicht.
In CUxD habe ich folgende Meldungen nach dem Start der CCU. Ab 19:49:49 die Meldungen der ComfoMatic:
Auch nochmalige Neustarts der CCU nach dem Update haben nichts gebracht.
Nach dem Einspielen des Backups funktioniert alles sofort wieder.
Jetzt bin ich etwas ratlos...
Gruß
bei mir scheint die V1.2 irgendwie nicht zu funktionieren.
Ich habe das Update 2x gemacht, danach jeweils wieder ein Backup eingespielt, da ich keine Reaktion der KWL bekomme und auch keine Änderungen der Systemvariablen. Auch der "CM Status" ändert sich nicht.
In CUxD habe ich folgende Meldungen nach dem Start der CCU. Ab 19:49:49 die Meldungen der ComfoMatic:
Code: Alles auswählen
May 28 19:44:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[364]: write_pid /var/run/cuxd.pid [364]
May 28 19:44:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[364]: CUx-Daemon(1.9) on CCU(2.27.8) start PID:364
May 28 19:44:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[364]: write_proxy /var/cache/cuxd_proxy.ini (127.0.0.1 8700 364 /usr/local/addons/cuxd/ 1.9)
May 28 19:44:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[364]: add interface 'CUxD'
May 28 19:44:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[364]: write 4 interfaces to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
May 28 19:45:56 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[364]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(listDevices) request
May 28 19:46:42 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[364]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(init) request
May 28 19:47:18 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[364]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999' '29415'
May 28 19:49:49 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[754]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
May 28 19:52:00 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[824]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
May 28 19:53:59 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[895]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
May 28 19:54:00 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[899]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
May 28 19:56:00 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[959]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
May 28 19:58:00 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1007]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
May 28 20:00:00 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1054]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
Nach dem Einspielen des Backups funktioniert alles sofort wieder.
Jetzt bin ich etwas ratlos...
Gruß
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hallo Xerk,
das mit dem updaten ist wohl doch nicht so einfach wie ich mir das gedacht habe. Habe die beiden Dateien CM_1v0.tcl und CM_P_1v0.tcl per ssh mit den alten ersetzt und bei mir laufen sie. Aber bloß nicht deinstallieren, das löscht die Systemvariablem und zerschießt deine Programme. Kannst du die mal´per ssh rüberspielen und die Rechte vergeben? Am besten die alten vorher umbenennen.
Gruß
das mit dem updaten ist wohl doch nicht so einfach wie ich mir das gedacht habe. Habe die beiden Dateien CM_1v0.tcl und CM_P_1v0.tcl per ssh mit den alten ersetzt und bei mir laufen sie. Aber bloß nicht deinstallieren, das löscht die Systemvariablem und zerschießt deine Programme. Kannst du die mal´per ssh rüberspielen und die Rechte vergeben? Am besten die alten vorher umbenennen.
Gruß
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hi,
ich habe die beiden urpsrünglichen Dateien umbenannt mit "a" vorne und die neuen per FileZilla rüber geschoben und die Rechte gesetzt. Direkt danach kommen wieder die Fehler
Also die neuen Dateien umbenannt, die alten zurück benannt und es läuft wieder...
Was jetzt?
Gruß
ich habe die beiden urpsrünglichen Dateien umbenannt mit "a" vorne und die neuen per FileZilla rüber geschoben und die Rechte gesetzt. Direkt danach kommen wieder die Fehler
Code: Alles auswählen
May 29 21:48:00 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[5545]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
May 29 21:50:00 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[5594]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
May 29 21:52:00 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[5655]: system(/usr/local/etc/config/addons/comfomatic/CM_1v0.tcl 192.168.178.251 1235) exit(127) 0s
Was jetzt?
Gruß
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hallo Xerk,
diese laufen definitiv.
Gruß
diese laufen definitiv.
Gruß
Re: CCU-Addon für Lüfteranlagen von Zehnder, StorkAir, Werni
Hi,
jetzt funktioniert es. Irgendwas ist mit den Dateien im .tar.gz anders...
Auch wenn WinMerge den Inhalt als identisch erkennt.
Wie auch immer, jetzt klappt es
Danke dir!
Ich werde jetzt mal beobachten wie es läuft.
Gruß
jetzt funktioniert es. Irgendwas ist mit den Dateien im .tar.gz anders...
Auch wenn WinMerge den Inhalt als identisch erkennt.
Wie auch immer, jetzt klappt es
Danke dir!
Ich werde jetzt mal beobachten wie es läuft.
Gruß