Guten Abend,
habe eine Frage zu dem IO-Modul HmIPW-FIO6.
In den Technischen Daten steht das die 6 Ausgänge 24 Volt und max 20 mA Liefern.
Heißt das jeder Ausgang kann maximal 20 mA Liefern ?
In der Beschreibung ist es nicht so deutlich beschrieben.
Mit freundlichen Grüßen
Jens
IO-Modul HmIPW-FIO6
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 18.02.2021, 17:53
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
-
- Beiträge: 2422
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 363 Mal
Re: IO-Modul HmIPW-FIO6
Die Bedienungsanleitung sagt wörtlich auf S.13:Heißt das jeder Ausgang kann maximal 20 mA Liefern ?
In der Beschreibung ist es nicht so deutlich beschrieben.
Code: Alles auswählen
Jeder Ausgang darf mit maximal 20 mA belastet werden.
Code: Alles auswählen
Durch jeden betätigten Eingang fließen ca. 4 mA, ein aktiver Ausgang liefert maximal 20 mA.
Werden alle Ein- und Ausgänge verwendet und mit 2,5 mA Eigenverbrauch addiert, ergibt sich:
I ges = 2,5 mA + 6 * 4 mA + 6 * 20 mA = 146,5 mA
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 18.02.2021, 17:53
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: IO-Modul HmIPW-FIO6
Guten Abend, recht vielen dank für die Antwort.
habe es nachgelesen, war ich zu schnell mit lesen und hatte es überflogen.
Danke noch mal.
Mit freundlichen Grüßen
Jens
habe es nachgelesen, war ich zu schnell mit lesen und hatte es überflogen.
Danke noch mal.
Mit freundlichen Grüßen
Jens