Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von Matsch » 20.01.2024, 23:45

talrusher hat geschrieben:
20.01.2024, 23:01
@xel66
Sry Habe vergessen zu schreiben, dass da ein wandthermostat dran hängt.
Und diese fehlende Aussage war zur Beurteilung ganz entscheidend, weil dann der Istwert gar nicht vom Thermostat selbst bestimmt wird.
Da hast du Xel66 schon mal in die womöglich falsche Richtung geschickt.
Was heißt "dran hängt"? Wie? in einer Heizgruppe?

talrusher
Beiträge: 24
Registriert: 16.01.2024, 00:38
System: Access Point

Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von talrusher » 20.01.2024, 23:52

Hi.

Ich habe den WLAN access point. Das Thermostat hängt zusammen mit dem etrv e s in der "Gruppe" Wohnzimmer. Keine Ahnung ob es eine Gruppe ist, weil ich unter Reiter Gruppen nichts habe. Es ist in der app im gleichen Raum wie das Thermostat.

Edit:
Naja. Einen bedienfehler schließe ich aus, well man bei dem WLAN access point einfach nichts einstellen kann. Ansich ist es nur: montieren, anlernen in einen Raum schieben und Temperatur einstellen.

Matsch
Beiträge: 5538
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 759 Mal

Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von Matsch » 21.01.2024, 00:01

Ja, auf dem Smartphone habe ich nicht gleich gesehen, dass du Accesspoint verwendest. Dann solltest du eine Gruppe gebildet haben. Das ist aber nicht mein Gebiet.
Habe hier auch schon von Problemen mit dem -E gelesen, aber kann nicht beurteilen , ob da was dran ist.

talrusher
Beiträge: 24
Registriert: 16.01.2024, 00:38
System: Access Point

Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von talrusher » 21.01.2024, 00:19

Ich warte ansich auch schon seit 4 Tagen auf das 1.4.6 update. Ist das erste mal, dass eins meiner homematic Geräte ein Update zieht. Bei mir steht schon seit 4 Tagen: Update wird vorbereitet. Habe gelesen, dass es dauern kann. Hoffe das es endlich passiert um zu gucken ob sich am regelverhalten was ändert. Werde deswegen auch schon mega ungeduldig.

frd030
Beiträge: 3657
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 853 Mal
Danksagung erhalten: 554 Mal

Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von frd030 » 21.01.2024, 10:11

talrusher hat geschrieben:
20.01.2024, 23:01
Sry Habe vergessen zu schreiben, dass da ein wandthermostat dran hängt.
Ein entscheidendes Detail! Wo hast Du denn die 21 Grad IST abgelesen? Am Wandthermostat oder am eTRV-E?

Matsch
Beiträge: 5538
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 759 Mal

Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von Matsch » 21.01.2024, 10:31

Kann man die Isttemperatur am HKT überhaupt ablesen?

Diese ist (ausgelesen an CCU) im Heizfall bis zu 3 °C höher als die reale Raumtemperatur.
Zuletzt geändert von Matsch am 21.01.2024, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.


Matsch
Beiträge: 5538
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 759 Mal

Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von Matsch » 21.01.2024, 10:57

Zudem:
Wurde die Temperatur am Ort des Wandthermostaten gemessen oder abgelesen? Die interne Messung dort ist relativ ungenau und kann per Offset korrigiert werden.

Aber bitte bedenken, selbst sehr genaue Temperaturmessgeräte haben kaum weniger als +- 0,5 °C!
Präzissionsmessgeräte haben +- 0,1 °C - kosten aber 1000 bis 2000 €. Ich denke, niemand von uns hat ein hinreichend genaues Vergleichsgerät zur Verfügung.

Und so lautet das Fazit zum wiederholten Male: Sche... auf den Zahlenwert, der ist immer ungenau. Hauptsache, man fühlt sich wohl.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10982
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 624 Mal
Danksagung erhalten: 2271 Mal

Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von Baxxy » 21.01.2024, 11:00

Genau.
Hier im Haushalt ist die Frau das "Präzisionsmessgerät". Sie merkt sofort wenn was nicht stimmt und das auch ohne Anzeige einer "Ist-Temperatur". :mrgreen:

Xel66
Beiträge: 14253
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 1522 Mal

Re: HmIP-eTRV-E "übersteuert"

Beitrag von Xel66 » 21.01.2024, 11:24

Bei 8% Öffnungsgrad ist die Vorlauftemperatur tendenziell zu hoch. Da ist der Wärmeträgermediendurchsatz verschwindend gering. Aber der TE erwartet ja Silbertablettindividuallösungsvorschläge und kann nicht mal die Gegebenheiten in der gebotenen Ausführlichkeit darlegen. Daher bin ich auch raus aus dem Thema. Ich lasse mich nur dumm von der Seite anmachen, wenn ich das auch will.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------