Anbindung Loxone/Homematic IP
Moderator: Co-Administratoren
Anbindung Loxone/Homematic IP
Hallo zusammen,
wir haben in unserem Neubau Loxone verbaut.
Da die Wassermelder von Loxone mehr wie bescheiden sind (#Einwegprodukt), haben wir uns für Wassermelder inkl. CCU3 von HomeMatic entschieden.
Ich habe die Wassermelder an die CCU3 eingelernt und sie sind im WebUi sichtbar.
Nun habe ich versucht die einzelnen Komponenten in Loxone zu integrieren und bin leider gescheitert .
Vorgehensweise:
Im LoxWiki gibt es einen Betrag zur Vorgehensweise.
1) Installation der AddOns CUx-Daemon und XML-Api
2) Konfiguration CUx-Daemon: Gerät anlegen - (28) System und Funktion Exec - Gerät auf CCU erzeugen - Gerät auf CCU "anlernen" (Gerätename: CUX28xxxxx)
3) Virtueller Eingang anlegen und als Digitaleingang konfigurieren (VI2)
4) HomeMatic Zentrale - Programme und Verknüpfungen - Programme und Zentralenverknüpfungen - NEU habe ich folgendes Programm angelegt:
WENN: Geräteauswahl -- Wassermelder bei Feuchtigkeit oder Wasserstand erkannt: Ja -- bei Änderung auslösen
DANN: Skript --
string url="http://LoxoneUser:LoxonePassword@192.16 ... io/VI2/Ein";
dom.GetObject("CUxD.CUX28xxxxx:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");
SONST: Skript --
string url="http://LoxoneUser:LoxonePassword@192.16 ... io/VI2/Aus";
dom.GetObject("CUxD.CUX28xxxxx:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");
Diese Skripte sind auch aus dem LoxWiki - meine Programmierkenntnisse sind zwar teilweise vorhanden und ich verstehe so generell was dieses Skript auslösen soll, aber nicht 100%ig.
Ich habe den Wassermelder dann mit Wasser ausgelöst, Alarmsignal ist ausgelöst worden. In der Loxone hat sich allerdings genau nichts geändert.
Ich habe dann hier im Forum einen Beitrag gefunden, der sich mit dem Thema Boolean und Loxone beschäftigt und folgendes Skript für mich umgeschrieben/verwendet:
--> Die Wassermelder geben ja den Value "false" und nicht "0" wie beispielsweise ein Rauchmelder (den wir auch verbaut haben) aus. --> Beim Rauchmelder bekomme ich zumindest im Liveview einen "gelben Balken" der ja ein Signal darstellt und ich rufe hier parallel auch über einen HTTP-Eingang nochmal den Wert ab (kann ich beim Wassermelder aber ja nicht, weil der HTTP ja nur Werte ausgeben kann und nicht "true" oder "false").
var source = dom.GetObject("HmIP-RF.0018A0C996xxxx:1.MOISTURE_DETECTED").Value();
if (source== "true") {real value = 1;} else {real value = 0;};
integer variable = dom.GetObject("HmIP-RF.0018A0C996xxxx:1.MOISTURE_DETECTED");
variable.State(source);
string url="http://LoxoneUser.LoxonePassword@192.16 ... ps/io/VI2/" #value;
dom.GetObject("CUxD.CUX28xxxxx:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");
Quelle:
viewtopic.php?t=27808
Allerdings verstehe ich dieses Skript noch viel weniger und es tut sich wieder rein gar nichts in der Loxone.
Zusatzfrage: Warum verwendet der Threatersteller BidCos-RF-Objekte und keine HmIP-RF? Funktioniert das mit HomeMatic IP gar nicht mehr? (Fragestellung war ja 2015). Brauche ich RasperryMatic?
Fragen über Fragen und ich weiß nicht mehr weiter .
Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Unterstützung.
Liebe Grüße,
Anna
wir haben in unserem Neubau Loxone verbaut.
Da die Wassermelder von Loxone mehr wie bescheiden sind (#Einwegprodukt), haben wir uns für Wassermelder inkl. CCU3 von HomeMatic entschieden.
Ich habe die Wassermelder an die CCU3 eingelernt und sie sind im WebUi sichtbar.
Nun habe ich versucht die einzelnen Komponenten in Loxone zu integrieren und bin leider gescheitert .
Vorgehensweise:
Im LoxWiki gibt es einen Betrag zur Vorgehensweise.
1) Installation der AddOns CUx-Daemon und XML-Api
2) Konfiguration CUx-Daemon: Gerät anlegen - (28) System und Funktion Exec - Gerät auf CCU erzeugen - Gerät auf CCU "anlernen" (Gerätename: CUX28xxxxx)
3) Virtueller Eingang anlegen und als Digitaleingang konfigurieren (VI2)
4) HomeMatic Zentrale - Programme und Verknüpfungen - Programme und Zentralenverknüpfungen - NEU habe ich folgendes Programm angelegt:
WENN: Geräteauswahl -- Wassermelder bei Feuchtigkeit oder Wasserstand erkannt: Ja -- bei Änderung auslösen
DANN: Skript --
string url="http://LoxoneUser:LoxonePassword@192.16 ... io/VI2/Ein";
dom.GetObject("CUxD.CUX28xxxxx:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");
SONST: Skript --
string url="http://LoxoneUser:LoxonePassword@192.16 ... io/VI2/Aus";
dom.GetObject("CUxD.CUX28xxxxx:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");
Diese Skripte sind auch aus dem LoxWiki - meine Programmierkenntnisse sind zwar teilweise vorhanden und ich verstehe so generell was dieses Skript auslösen soll, aber nicht 100%ig.
Ich habe den Wassermelder dann mit Wasser ausgelöst, Alarmsignal ist ausgelöst worden. In der Loxone hat sich allerdings genau nichts geändert.
Ich habe dann hier im Forum einen Beitrag gefunden, der sich mit dem Thema Boolean und Loxone beschäftigt und folgendes Skript für mich umgeschrieben/verwendet:
--> Die Wassermelder geben ja den Value "false" und nicht "0" wie beispielsweise ein Rauchmelder (den wir auch verbaut haben) aus. --> Beim Rauchmelder bekomme ich zumindest im Liveview einen "gelben Balken" der ja ein Signal darstellt und ich rufe hier parallel auch über einen HTTP-Eingang nochmal den Wert ab (kann ich beim Wassermelder aber ja nicht, weil der HTTP ja nur Werte ausgeben kann und nicht "true" oder "false").
var source = dom.GetObject("HmIP-RF.0018A0C996xxxx:1.MOISTURE_DETECTED").Value();
if (source== "true") {real value = 1;} else {real value = 0;};
integer variable = dom.GetObject("HmIP-RF.0018A0C996xxxx:1.MOISTURE_DETECTED");
variable.State(source);
string url="http://LoxoneUser.LoxonePassword@192.16 ... ps/io/VI2/" #value;
dom.GetObject("CUxD.CUX28xxxxx:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");
Quelle:
viewtopic.php?t=27808
Allerdings verstehe ich dieses Skript noch viel weniger und es tut sich wieder rein gar nichts in der Loxone.
Zusatzfrage: Warum verwendet der Threatersteller BidCos-RF-Objekte und keine HmIP-RF? Funktioniert das mit HomeMatic IP gar nicht mehr? (Fragestellung war ja 2015). Brauche ich RasperryMatic?
Fragen über Fragen und ich weiß nicht mehr weiter .
Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Unterstützung.
Liebe Grüße,
Anna
- Baxxy
- Beiträge: 11084
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Vermutlich weil es 2015 noch kein HmIP gab.
Nein, die CCU kann das auch.
Das XML-API AddOn ist für den Weg Loxone --> CCU
Die andere Richtung, CCU --> Loxone geht dann über CUxD, heutzutage käme man aber auch ohne CUxD aus.
Generell solltest du erstmal die URL's in den Browser eingeben/testen und gucken ob dein Loxone das korrekt empfängt.
Code: Alles auswählen
http://LoxoneUser:LoxonePassword@192.168.xxx.xx/dev/sps/io/VI2/Ein
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Was sollte denn kommen?
<LL control="dev/sps/io/VI2/Ein" value="0" Code="200"/>
In der Loxone selbst passiert nichts.
Liebe Grüße,
Anna
<LL control="dev/sps/io/VI2/Ein" value="0" Code="200"/>
In der Loxone selbst passiert nichts.
Liebe Grüße,
Anna
- Baxxy
- Beiträge: 11084
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Gute Frage, ich nutze das (Loxone) nicht.
Vielleicht fragst du mal im Loxone-Forum nach wie die Befehle konkret auszusehen haben.
Hat man ein funktionierendes Beispiel kann man dir dann hier helfen das auf Homematic-Seite zu implementieren.
Vielleicht fragst du mal im Loxone-Forum nach wie die Befehle konkret auszusehen haben.
Hat man ein funktionierendes Beispiel kann man dir dann hier helfen das auf Homematic-Seite zu implementieren.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Hallo nochmal,
also die Loxone schaltet auf "1" und löst meinen Alarm aus bei folgender URL:
http://loxoneuser:loxonepassword@192.16 ... s/io/VI2/1
Wie bekomme ich jetzt HomeMatic dazu bei "true" den Wert "1" zu senden und bei "false" den Wert "0"?
Aktuell habe ich folgendes in der CCU hinterlegt:
WENN: Gerät Wassermelder bei Feuchtigkeit oder Wasserstand erkannt: Ja bei Aktualisierung auslösen
DANN: Skript (Haken bei Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).)
var source=dom.GetObject("HmIP-RF.xxxxxxxxxxxxxx:1.MOISTURE_DETECTED").Value();
if (source=="true") {newvalue=1;} else {newvalue=0;};
string url="http://loxoneUser:loxonePassword@192.16 ... /#newvalue";
dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O - '"#url#"'");
Grüße,
Anna
also die Loxone schaltet auf "1" und löst meinen Alarm aus bei folgender URL:
http://loxoneuser:loxonepassword@192.16 ... s/io/VI2/1
Wie bekomme ich jetzt HomeMatic dazu bei "true" den Wert "1" zu senden und bei "false" den Wert "0"?
Aktuell habe ich folgendes in der CCU hinterlegt:
WENN: Gerät Wassermelder bei Feuchtigkeit oder Wasserstand erkannt: Ja bei Aktualisierung auslösen
DANN: Skript (Haken bei Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).)
var source=dom.GetObject("HmIP-RF.xxxxxxxxxxxxxx:1.MOISTURE_DETECTED").Value();
if (source=="true") {newvalue=1;} else {newvalue=0;};
string url="http://loxoneUser:loxonePassword@192.16 ... /#newvalue";
dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O - '"#url#"'");
Grüße,
Anna
- Baxxy
- Beiträge: 11084
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Code bitte in Codetags posten </>.
Ist ganz einfach:
Damit kannst du dir deine if/then/else - Umwandlung sparen.
Ist ganz einfach:
Code: Alles auswählen
var source=dom.GetObject("HmIP-RF.xxxxxxxxxxxxxx:1.MOISTURE_DETECTED").Value().ToInteger();
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 14297
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 601 Mal
- Danksagung erhalten: 1529 Mal
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Ohne Garantie, aber Dein URL-String sieht falsch aus. Ich würde es mit ...
[/quote]
... versuchen. Du musst die URL ja aus zwei Strings (bzw. string und integer) zusammen bauen, den Aufruf und nachfolgend mit # das newvalue dranhängen.
Gruß Xel66
Code: Alles auswählen
string url="http://loxoneUser:loxonePassword@192.168.xxx.xx/dev/sps/io/VI2/" #newvalue;
... versuchen. Du musst die URL ja aus zwei Strings (bzw. string und integer) zusammen bauen, den Aufruf und nachfolgend mit # das newvalue dranhängen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Baxxy
- Beiträge: 11084
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Ach auf die URL hab ich gar nicht geguckt.
Ich würde sagen schlecht aus dem LoxWiki kopiert.
Hier nochmal komplett:
Ich würde sagen schlecht aus dem LoxWiki kopiert.
Hier nochmal komplett:
Code: Alles auswählen
var source=dom.GetObject("HmIP-RF.xxxxxxxxxxxxxx:1.MOISTURE_DETECTED").Value().ToInteger();
string url="http://loxoneUser:loxonePassword@192.168.xxx.xx/dev/sps/io/VI2/"#source;
dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O - '"#url#"'");
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Den String " #new value hatte ich tatsächlich geändert um zu sehen, ob sich was tut und vergessen zurück zu ändern.
Vielen herzlichen Dank! Die Wassermelder lösen nun wie gewünscht aus!
Allerdings setzt sich der Wert nicht wieder von 1 zurück auf 0, wenn ich den Melder aus dem Wasser nehme
Code: Alles auswählen
var source=dom.GetObject("HmIP-RF.xxxxxxxxxxxxxx:1.MOISTURE_DETECTED").Value().ToInteger();
string url="http://loxoneUser:loxonePassword@192.168.xxx.xx/dev/sps/io/VI2/"#source;
dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O - '"#url#"'");
Allerdings setzt sich der Wert nicht wieder von 1 zurück auf 0, wenn ich den Melder aus dem Wasser nehme
- Baxxy
- Beiträge: 11084
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: Anbindung Loxone/Homematic IP
Näher spezifizieren.
Triggert nur das Programm nicht korrekt? Screenshot zeigen!
Oder steht er in der WebUI weiterhin auf "nass"?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen