Hallo zusammen,
ich würde gerne den neuen HmIP-ESI-GAS am G4RF1c Gaszähler von Pipersberger montieren, leider scheinen die beiliegenden Adapter dafür nicht zu passen.
Steht jemand vor dem gleichen Problem?
Habt ihr es ggf anders gelöst? Einfach angeklebt oder Adapter per 3D Druck?
Freue mich über jeden Vorschlag
Gregor
HmIP-ESI-GAS an G4RF1c
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 670
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 112 Mal
Re: HmIP-ESI-GAS an G4RF1c
Soweit mir bekannt, hat der auf c endende Gaszähler keinen Magneten verbaut, sondern ein Cyble-Target. Darauf funktioniert ein Reedkontakt wie der vom ESI-GAS nicht. Es muss zunächst ein Cyble-Sensor montiert werden. Dieser kann dann an die Klemmen vom ES-GAS angeschlossen werden.
Re: HmIP-ESI-GAS an G4RF1c
Ich habe mir zusätzlich den Itron Cyble Sensor V2 K1 gekauft. Kennt jemand die PIN-Belegung für den Anschluss am HmIP-ESI? Mein Sensor hat zwei Kabel und der Stecker ist aber mit allen 6 belegt.
-
- Beiträge: 670
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 112 Mal
Re: HmIP-ESI-GAS an G4RF1c
Der Cyble Sensor wird direkt an die Anschlussklemme vom Sensor des HmIP-ESI-GAS angeschlossen, die hat nur zwei Pole. Wenn man den - warum auch immer - nicht nutzen möchte, muss man diese Schaltung nachbauen:
viewtopic.php?f=27&t=23005&start=140#p199093
viewtopic.php?f=27&t=23005&start=140#p199093
Re: HmIP-ESI-GAS an G4RF1c
Hallo zusammen,
danke für Euren Beitrag und die Lösung. Da ich nicht so firm bin, wollte ich nochmal fragen, wie ich den Cyble Sensor an die Anschlussklemmen vom Sensor des HmIP-ESI-GAS anschließen muss. Der Cyble Sensor hat ein weißes und ein schwarzes Kabel. Wo und wie muss ich diese beiden an Sensor des HmIP-ESI-GAS anschließen? Danke für Eure Hilfe!
danke für Euren Beitrag und die Lösung. Da ich nicht so firm bin, wollte ich nochmal fragen, wie ich den Cyble Sensor an die Anschlussklemmen vom Sensor des HmIP-ESI-GAS anschließen muss. Der Cyble Sensor hat ein weißes und ein schwarzes Kabel. Wo und wie muss ich diese beiden an Sensor des HmIP-ESI-GAS anschließen? Danke für Eure Hilfe!